防静电地板施工工艺 防静电地板的施工工艺和技巧

2024-04-30 1040 明贵知识网

防静电地板的施工工艺和技巧

防静电地板施工工艺和技巧。

1.前期检查

认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向客户及时提出,以免引发不必要的纠纷。

2.拉水平线

拉水平线的同时并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上。

3.测量

测量室内的长度、宽度,并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线。

4.支架

将安装的支架调整到同一需要高度,并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处。

5.矫正与固定

用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直。

6.组装与拼补

用吸板器在组装好的横梁上放置地板;若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补。

7.找平与支架

在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节。在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形。

8.开孔

活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打6-8个圆孔,防止贴面断裂。

防静电地板施工工艺

防静电地板的施工方法

1、 在安装防静电地板之前,需要先对安装部位进行检查,确保地面的平整度,以及地面与墙面的垂直角度,如果有重大缺陷,必须先进行改造。

2、在施工部位拉好水平线,包括地板的高度,这样才能确保地面安装后,全部在同一水平面上,然后再测量出室内的长度和宽度,按照地板规格将网格线画出,这样地板的效果会更加好看,同时也可以减少切割地板的机率,节省材料。

3、将所有材料准备好,所有地板支座都固定在同一高度,并对准之前画好的网格线。

4、用专用的钉子将桁梁固定在地板支座上,注意安装的时候,必须用水平尺一根一根校正,确保在同一水平面内。

5、用吸板器将防静电地板放在在桁梁上。

6、如果最后剩余的尺寸,不足以安装一块防静电地板,那就需要用专用切割器进行切割、补拼。

7、防静电地板切割位置做止裂孔,避免在加工后出现开裂的情况。

8、正式开始铺设防静电地板时,必须用水泡水平仪找平,不平的地方可以调节地板支座的高度,如果发现地板下面有杂物、灰尘,需要在安装前清理干净,此外,在铺贴的过程中,还要注意轻拿轻放,防止地板出现损伤。

9、如果防静电地板上面需要放置重量级设备,建议在设备的基座上加装支架,避免地板弯曲变形

防静电地板的施工技巧及施工验收标准

一、防静电地板的施工步骤

1.前期检查

二、防静电地板的验收标准

1.相邻地板块的高度差不大于1mm。

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损。

3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响。

4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm。

5.活动地板的下面和地板表面应干净、无灰尘。

防静电地板施工工艺

防静电架空地板做法

1、首先清理地面。

2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。

3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。

4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。

5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。

6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。

7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,如没有角铁可用横梁切割成所需的长度再打螺丝孔加支架进行固定、再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。

8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。

9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。

10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。

11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。

如使用50cm以上支架的可根据机房使用情况进行支架底座固定如斜拉杆、膨胀螺丝、钢钉。

防静电地板施工工艺

防静电地板如何布线

1、先准备好安装的工具,这有电钻、手磨机、水平测量仪以及卷尺等等。先检查一下地面是否比较平整,墙面也要达到平垂直度。如果有缺陷,需要及时修补,接下来拉一条平行的直线,用木线确定好安装的高度,填在墙面上,定好了位置。还要测量一下房间的长度和宽度,弹出网格格线。

2、切割地板,通过螺钉将横梁固定于指定的支架上,需一边铺,一边打扫,防止有什么杂物遗漏在地板的下面。然后在它的拐角部位,在用电钻打上6个圆孔进行封边处理,最后将施工现场打扫干净就可以了。

防静电地板施工工艺

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站